钢结构检测主要检测内容

日期:2021-01-12 17:05:54

钢结构使用的构件一般在钢厂批量生产,需要合格证明,因此材料的强度和化学成分得到了很好的保证。工程检查的要点是安装、拼接过程中产生的质量问题。

钢结构工程中的主要检查内容如下:

一、部件尺寸和平坦度的检查

每种尺寸在部件的3处进行测量,将3处的平均值作为该尺寸的代表值。钢构件的尺寸偏差要以设计图纸规定的尺寸为基准计算尺寸偏差。偏差的允许值必须满足其产品标准。梁和桁架部件的变形有平面内的垂直变形和平面外的侧方变形,因此检测两个方向的平坦度。柱的变形主要有柱体的倾斜和挠曲。检查时可以先目视,发现异常和可疑点的情况下,可以相对于梁和桁架在部件支点之间拉伸金属丝和细线,测量各点的垂直度和偏差。柱的倾斜度可以用经纬仪或垂直测量。柱的挠曲可以在部件支点之间拉伸金属丝或细线来测量。

 二、构件表面缺陷的检测——磁粉探伤

 磁粉探伤的一般步骤

 (预处理-磁化-施加磁粉-观察记录)

 1.预处理

 去除部件表面的油脂、涂料、锈迹等,防止磁粉附着在缺陷上。

 2.磁化

 选择合适的磁化方法和磁化电流,接通电源,磁化部件。

 3.施加磁粉

 根据选择的干式法或湿式法施加干粉或磁悬浊液。

 4.观察记录 

用非荧光磁粉损伤时,在光明亮的地方用自然光或光进行观察。用荧光磁粉划伤时,在暗室等暗处用紫外线灯观察。

三、连接(焊接、螺栓连接)的检查

 钢结构的许多质量事故都在连接上,所以必须以连接为重点对象进行检查。

 连接板的检查如下。

 1)检查连接板的尺寸(特别是厚度)是否满足要求

 2)以尺子为尺子检查平坦度

 3)测量螺栓孔等引起的实际尺寸的减少

 4)检查有无裂纹、局部缺损等损伤。

 螺栓紧固可通过目视、锤子商谈方法进行检查。请用扭矩扳手(扳手达到一定力矩时,有声音、光指示的扳手)确认螺栓的紧固性,特别是对高强度螺栓的紧固进行更好的检查。另外,还要检查螺栓的直径、个数和排列方法。

 焊接连接现在应用最广泛,事故也很多,必须检查其缺陷。焊接的缺陷种类不少。如如图所示,有裂缝、气孔、焊剂、未熔化、临时焊接、底切、环形山等。

 检查焊接缺陷时,可以用超声波探伤器或放射线探测器进行检查。在探伤焊接的内部缺陷之前请进行外观质量检查。

 焊接表面质量的检查可以用目视或10倍放大镜进行,有疑义时使用磁粉或渗透伤。焊接外观质量不符合规定要求时,需要修补。

 焊缝的外形尺寸一般用焊缝检查尺测量。焊接检查尺由主尺、多用途尺、高度尺构成,可用于焊接母材的坡口角度、间隙、位置偏移、焊接高度、焊接宽度、圆角高度的测量。

 四、钢材锈蚀的检查

 钢结构在湿气、积水、酸碱盐的腐蚀性环境中容易生锈,生锈会使钢材的截面变弱,承载力下降。钢材生锈的程度由其截面厚度的变化反应。检测钢材厚度(必须除锈)的设备有超声波测量仪(音速设定、结合剂)和游标卡尺。

 超声波测厚仪采用脉冲反射波法。超声波从一个均匀的介质传播到另一个介质时,在界面上发生反射,测厚仪可以测量从探测器发出超声波到接收界面反射回波的时间。超声波在各种钢材中的传播速度是已知的还是通过实测决定的,根据波速和传播时间测量钢材的厚度,用数字超声波测量器直接在显示画面上显示厚度值。

 五、防火涂层厚度的检查

 薄型防火涂层表面的裂缝宽度必须为0.5mm,涂层厚度必须满足耐火极限的设计要求。厚壁型防火涂层表面的裂纹宽度必须为大小1mm,其涂层厚度必须在80%以上的面积满足耐火极限的设计要求,且最薄部位的厚度必须在设计要求的85%以上。防火涂料涂层厚度测量用手写笔(厚度测量仪)进行。

 全钢框架结构的梁和柱的防火层厚度测量是在部件长度内每隔3m取一次截面,对梁和柱在选择的位置分别测量了6点和8点。分别的平均值正确计算为0.5mm。连接(焊接、螺栓连接)的检查钢结构的很多质量事故都在连接上,请以连接为重点对象进行检查。



电话:0535-3940131

传真:0535-3940131

邮箱:xinsichuang@163.com

地址:山东省烟台市莱山区经三路联东U谷A56号楼

在线交流

全国服务热线:

0535-3940131

X